时间:2023-04-19 15:09:58 来源:洛阳宇华电炉厂

  1、中频炉电容器软击穿。此现象一般为电压拉到一定的值突然过流。措施:用摇表摇每一台电容,或将电容一台一台的丢开,直到找出坏电容。


  2、中频炉整流、逆变硅软击穿或散热不好。措施:可控硅软击穿时万用表无法测量,只有开机用示波器仔细的查看每一只可控硅上的波形,散热差。


  3、旁路电感对地打火或烧坏。措施:将旁路电感卸下仔细检查、处理,如烧坏必须更换。


  4、中频炉感应器对地或匝间打火及短路。措施:感应器对地短路或打火一般会烧硅,应仔细检查。


  5、中频炉中频输出电缆对地或相互间短路或打火。措施:仔细检查中频输出电缆的绝缘性。